电源频率检测器
对于某些电子仪器和电气设备,对见六电源的频率有着一定的要求,电源频率高于或低
于50Hz,都会影响设备的正常工作,甚至造成仪器和设备的损坏。因此,对于此类设备需
要装设电源频率检测装置,当电源频率超出要求的偏差范围时,该装置能够打出警示或自动
切断电源,以确保设备的安全。
一、电路工作原理
电源频率检测器电路图如图41 所示。
图41 电源频率检测器电路图
电路中,CD4013 中的第一触发器IC-1 组成一个双稳态触发器,用来对输入的电源信号
整形和二分频。由它的Q1 端输出的分频信号作为开光管VT1 的开关控制信号。第二触发
器IC-2 的R3、R4、R5 及C3 组成频率检测电路,当电源频率超出规定范围时,频率检测电
路输出检测信号使VT2 导通,切断电源。当双稳态触发器输出脉冲的下降沿使VT1 截止时,
电容C3 通过R3、R4、R5 进行充电,如果电源频率较低,电容充电时间将延长,C3 上端
的电压将会升高,通过R5 与R7 分压后会使VT2 导通,继电器吸和,它的常闭触点将电源
断开。在电源频率正常时,由于开关管VT1 关断的时间小于电容C3 的充电时间常数,C3
上端的充电电压达不到VT2 的导通电压,被控设备将正常工作。
二、元器件的选择
元器件无特殊要求,可按图上标示选择。
三、制作和调试方法
该电路的元件型号及数值已在图中标出,组装后无须调试即可使用。
|
|