圣源电子制作

 找回密码
 立即注册
查看: 11451|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

MQ-5可燃性气体传感器模块V2.0的焊接级说明,原理图,元件表

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-27 10:11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.元件简介
QM-N5型气敏元件是以金属氧化物SnO2为主体材料的N型半导体气敏元件,当元件接触还原性气体时,其电导率随气体浓度的增加而迅速升高。
特点:
1、         用于可燃性气体的检测(CH4(甲烷)、C4H10(异丁烷;2-甲基丙烷)、H2等)
2、         灵敏度高
3、         响应速度快
4、         输出信号大
5、         寿命长,工作稳定可靠
技术指标:
  加热电压(Vh)
AC或DC 5±0.2V
响应时间(trec)
≤10S
回路电压(Vc)
最大DC 24V
恢复时间(trec)
≤30S
  负载电阴(Rl)
2KΩ
元件功耗
≤0.7W
清洁空气中电阻 (Ra)  
≤2000 KΩ
检测范围
50—10000ppm
灵敏度(S=Ra/Rdg)
≥4(在1000ppmC4H10中)
使用寿命
2

QM-N5型半导体气敏元件是以金属氧化物SnO2为主体材料的N型半导体气敏元件,当元件接触还原性气体时,其电导率随气体浓度的增加而迅速升高.
¨         特点
用于可燃性气体的检测(CH4,C4H10,H2等)
灵敏度高
响应速度快
输出信号大
寿命长,工作稳定可靠
¨         技术指标
加热电压(VH)                      AC或DC  5±0.5V
回路电压(VC)                      最大DC  24V
负载电阻(RL)                      2KΩ
清洁空气中电阻(Ra)                ≤4000KΩ
灵敏度(S=Ra/Rdg)                   ≥4(在1000ppmC4H10中)
响应时间(tres)                      ≤10S
恢复时间(trec)                      ≤30S
检测范围                          50-10000ppm

2.产品简介

电压:5V
输出TTL信号LED指示。
双信号输出,模拟量TTL电平输出.
TTL输出有效信号为低电平.                 
模拟量输出0~3.5V电压,浓度越高电压越高。
输出TTL的灵敏度可通过电位器调节。
通电后需要预热3-5分钟左右。
二级管反向保护~(防止电源接反了)

3接线简介




焊接



测试~~

使用前需要进行3-5分钟左右的预热~~~



当气体传感器慢慢接近丁二甲苯时(香蕉水),电压以线性上升,输出端低电瓶 LED亮(灵敏度可通过电位器调节)

当气体传感器慢慢退出二甲苯时(香蕉水),电压以线性下升。



当气体传感器慢慢接近丁烷气体时(打火机气),电压以线性上升,输出端低电瓶 LED亮(灵敏度可通过电位器调节)

当气体传感器慢慢退出丁烷气体时(打火机气),电压以线性下升。







6原理图


7.元件表

元件表-配件表
R1-R3
1K
R4
22K
R5
47K
D1
1N5819
LED1
LED
Q1
8050(2TY)
C1
0.1U(104)
C2
100UF
VR1
10K(103)
U1
LM358
QM
MQ-5
P1
4P插针